微信用户求助:变频器频率往上调不跳闸,往下调就跳闸是怎么回事?
变频器当出现任何一种故障时,在变频器的面板显示窗都会清楚的显示故障代码的。虽然变频器代码表示代码不相同,但是万变不离其中。对于大多数变频器来说,(例如;加速过电流,它会显示Err02。减速过电流,它会显示Err03代码)。
对于变频器来说,如何正确地设置变频器的参数,是确保变频器能否正常运行的关键。
对于提问者所说的情况,可以定性为“减速过电流”的故障。
造成减速过电流的故障(Err03)可以从下面几个故障原因来一一排查与处理。
①变频器输出回路存在接地或短路。仔细检查变频器输出端子至→电动机是否有内部或外围接地,予以排除。
②控制方式为矢量并且没有进行参数辩识,或电动机自动调谐。重新进行电动机参数辩识或自动调谐。
③减速时间设置太短。重新设置,加大减速时间。
④变频器的IN输入电压(三相交流电)偏低于正常范围。重新将电源电压调至→380v±10%之正常范围。
⑤减速过程中有突加负载或外机械动力冲击电动机。取消突加负载,检查机械部分惯性动力冲击电动机,造成变频器过流。
⑥根本没有加装制动控制单元和刹车电阻。重新根据变频器的额定输出功率,配置刹车电阻,重新开启变频器的制动功能。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-5-6 20:42:35 | 只看该作者
一般都是减速时间过短造成的

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-5-7 07:38:43 | 只看该作者
王栋春 发表于 2018-5-6 20:42
一般都是减速时间过短造成的

看故障代码是什么,减速时间加长一点试试。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-5-7 09:44:02 | 只看该作者
怪事,怎么解决的

回复 支持 反对

使用道具 举报