    1)电流互感器分高压、低压两种,测低电压只能用低压电流互感器,测高电压只能用高压互感器,两者不能混用。
    2)电流互感器的额定电压应等于被测电路的电压,一次侧的额定电流应大于被测电路最大持续工作电流。
    3)根据被测电流的大小选择电流互感器的电流比。电流互感器电流比的分子部分表示其一次额定电流,分母部分表示其二次额定电流。例如某电流互感器的电流比为15 0/5,表示此电流互感器可通过的一次额定电流为150A,二次额定电流为5A。
    4)电流互感器的准确级有0.2级、0.5级、1级、3级等。使用时应根据负载的性质来确定电流互感器的准确等级,如计量用的准确等级要高于保护,电能计量一般选用0.5~1级,而继电保护选用3级。
5)电流互感器的一次绕组串联在被测电路中,二次绕组与测量仪表、继电器等电流线圈串联使用。
    6)电流互感器的额定容量应满足仪表所消耗的总功率;电流互感器极性不能接反,相序应符合设计要求。
    7)电流互感器二次回路应接线牢固,绝不允许开路和安装熔断器。二次出口处( K2端)一点接地,不使用的二次绕组应在接线板处短路并接地,防止二次开路产生高压危及人身和设备的安全。