微信用户求助:如何让变频器运行起来?
在运行前需要设置的参数:电机电流、电压、频率,最大电流、最高频率、最低频率,应用宏(部分变频器)、加速时间、减速时间。启停信号(占用一个数字量Dl输入端子,要对其定义编程)至此变频器就能上电运行了。如果做闭环控制(比如恒压供水),还要输入模拟信号Al以及相应的单位换算、PlD调节器的参数设置等,总之对变频器多接触多学习,每个人都能学会
1.接入动力电源,也就是L1、L2、L3,或者两相的L,N。
2.接入变频电机UVW。
3.接入端子控制io点,其中启动和停止得接,其他的看自己的需求。
4.设置变频器参数,按照电机的参数进行设置,设置运行的方式和频率。
很多变频器使用方式都是大同小异的!介绍几种常用简单的控制变频器的方法。
一.变频器主电路的接线方法:
R S T这三个接线端子是变频器电源进线端, 三根火线接入。
U V W是出线端接需要控制的电机。
二.控制方式种类:
1.面板控制方式。这种控制方式是通过变频器面板启停变频器修改频率等。
2.通过外部控制器或仪表控制方式。这种控制方式主要通过控制器如plc给变频器启停信号和频率信号,这种控制方式依据信号类型的不同又可以分为两种。一种类型是开关量信号和模拟信号另外一种是通讯数字信号。
三.控制回路接线。
面板控制的接线:面板控制最简单也是接线最少的一种,变频器的使能端子必须要接线,无论什么控制方式都必须先使能变频器!电位器接线,如果觉得面板按钮不太方便那么可以使用电位器来调节频率,有的变频器的面板上已经装好了电位器有的没有装但是预留的有电位器接线端子!
通过外部控制器或仪表控制方式的接线:这种方式根据信号类型不同接线方式也不同。1.依靠开关量和模拟量控制的接线方式需要接使能端子,启动端子,频率给定端子一般是电流或电压信号,如果是pld调节的闭环控制的话还需要把外部传感器信号接到变频器的信号采集端子。2.依靠通讯方式控制变频器接线方式需要接使能端子,通讯电缆连接变频器和通讯伙伴的通讯口就可以了。
四.变频器参数设置
1.面板控制参数:电机功率;控制方式:面板;频率给定方式:面板/电位器;频率上下限;不同的变频器参数有细微差别!
2.开关量和模拟量控制方式参数:电机功率;控制方式:远程;频率给定:外部模拟量;外部模拟量通道:根据接线而定,接的是哪一路就选那一路;外部模拟量通道信号类型:根据plc输出的模拟量信号类型确定一般有电流和电压信号,信号范围是多少根据实际plc模拟量输出通道决定,常用4至20ma,0至10v;plc一侧需要写控制程序。
3.数字量通讯信参数:电机功率;控制方式:通讯;通讯地址:也可以说是站号;通讯协议:使用变频器和plc都支持的通讯协议;plc一侧需要写通讯程序!
完成上面几个步骤基本能运行起来了,不过要看你的需求可以设置其他参数,这里三言两语说不清。