配电房总线路的跳电问题维修记: 那时刚进刚进单位不久,经过现场询问相关人员说道,这个问题在我进本单位之前就已经存在!至今还没人解决这个问题!具体故障现象表现为:有时会不定时的频繁跳闸。之前也没有人弄清楚具体是什么原因导致,之前人员只能进行跳电后重合闸、或者是多次重合闸、或临时解除漏保动作装置(这个做法其实是极其危险的)!后来我经过多次观察、利用相关仪表(万用表兆欧表)检测、判断!发现有多处问题!第一个问题:有路循环风机控制电箱的总线螺丝未拧紧;第二个问题:有台设备的一根零线出现绝缘损坏,有漏电现象;第三个是个最大问题: 通往另一区域的分支总线上一根火线上有绝缘损坏,当损坏处受潮就容易发生跳闸现象,阴雨天气较容易出现,而且本单位都是农作物种植大棚,经常需浇水!湿气比一般场所相对要高点!(这个损坏点还好处于塑料管内,如果直接接触大地,后果就大了。原因可能是当时施工人员拉线马虎,没注意穿线管边口,拉线拉坏的);这三个问题经过维修后,频繁跳电问题顺利解决!至今未出现总线跳电现象!
配电房跳闸问题维修记!!
抽出后的电缆损坏点,绿色相线!!



评分

参与人数 1下载币 +10 金币 +30 收起 理由
admin + 10 + 30 赞一个!施工的时候破皮了

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-1-2 13:10:56 | 只看该作者
唉,又是漏电惹得祸                    

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2018-1-2 16:47:25 | 只看该作者
王栋春 发表于 2018-1-2 13:10
唉,又是漏电惹得祸

是啊,漏电问题查找有时比较烦人

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-1-6 23:04:34 来自手机 | 只看该作者
这问题需要细致的查看和分析