什么情况变频器前加无源滤波器?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-9-15 17:08:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:什么情况变频器前加无源滤波器?
此滤波器主要是针对变频器在整流过程中产生的谐波的特点,进行了专门的优化,理论上在变频器谐波治理方面有一定好处,就是避免变频器干扰电网了吧,但是国内似乎很少有人装这些了,装上去对企业好处不明显,你不污染别人会污染呀,装上去了,反而可能给自己的变频器多了一种故障,所以我做项目很多年都很少碰见过安装这个东西的,虽然一些欧系的变频器喜欢配置这些东西了,取决于不同的线路电源,减小变频器的电流谐波的主要解决方案有:
什么情况变频器前加无源滤波器?
直流电抗器
线路电抗器
16%与10%的无源滤波器
与直流电抗器一起使用无源滤波器
这4种解决方案可用于同一装置上。在整套装置上处理电流谐波总是比在单个设备上要更加容易且成本更低,特别是在使用无源滤波器与有源滤波器的时候。
直流电抗器用于减小电流谐波。当与无源滤波器一起使用时可将THD减小至5%或10% 。
线路电抗器可被用于给线路电源提供改进的过载保护,并能减小变频器产生的电流谐波失真。
什么情况变频器前加无源滤波器?
特别在下列环境下推荐使用线路电抗器:b 几个变频器并联紧密连接b 线路电源有来自其他设备的明显扰动(干扰、过电压)b 线路电源各相之间存在电压不平衡,超过额定电压的1.8%b 变频器由阻抗非常低的线路供电(在变压器附近比变频器额定值高10倍)b 在同一线路上安装有许多变频器b 减小cosϕ校正电容器上的过载,如果装置中含有一个功率因数补偿设备。
无源滤波器被用于减小电流谐波,总的谐波失真系数小于16%或10%。如果滤波器与直流电抗器一起使用,此比例可能会减小至10%或5%。
附加的EMC输入滤波器可以满足更严格的要求,设计用于减小线路电源上的传导辐射,使其被控制在EN 55011第1组、A类或B类以及IEC/EN 61800/3 C2或C3类标准的限制之下。
现在,不少品牌的变频器均内置了输入电抗器(直流电抗器或线路电抗器)及集成的EMC输入滤波器,像ABB、施耐德等;即便不增加任何额外的附件,它们都可以较大程度地减少自身的电流谐波和线路电源上的传导辐射。
使用无源滤波器并出现无功过补的情况,一般是技术参数选择失当,是没有对系统实际运行环境进行准确测量与有效计算引起的。