1、软启动的原理是利用固态继电器(或双向可控硅),通过移相触发(或过零触发),进行电动机的调压调速。而变频器启动电动机过程是变频调速,工作运行中可以对电动机进行正转调速、制动、反转调速、变频运行等工作。
2、变频是通过改变频率来起动,它可以带载起动,不会有冲击电流,软起动是通过降低电压来起动的,起动力矩会受一定影响,有一定的冲击电流。
3、软启动就是降压启动,只不过降压值可以连续平滑调节而以,同降压启动一样,都是以牺牲起动力矩为代价。变频器则是同时改变电压和频率,在不降低转矩的情况下,连续调节转速。
4、软启动器技术含量比较低,容易国产化,性能稳定,价格比变频器低很多!!所以软启动器在国内还有生存空间。
5、变频器的价格比软启动器要高的同时,带反馈的变频器更高。如:在特殊场合,如负载率小于1/3时,又有反馈能量时,用在线式软起成本就特低。
  大功率变频,变工频还是工变频,先切在断的方式对变频器来说实现起来成本较高。有不同步和相位差的问题。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2017-6-1 10:46:40 | 只看该作者
  软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-6-1 12:51:28 | 只看该作者
不错的资料

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-6-13 16:15:10 | 只看该作者
帖子内容不错,值得学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-6-14 16:04:18 来自手机 | 只看该作者
又长知识了,帖子内容相当不错,非常受用

点评

变频器进线端不分上相序,但软启动就要分相序了。  详情 回复 发表于 2017-6-14 19:45

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-6-14 19:45:26 | 只看该作者
好好学天天上 发表于 2017-6-14 16:04
又长知识了,帖子内容相当不错,非常受用

变频器进线端不分上相序,但软启动就要分相序了。

回复 支持 反对