时间继电器常闭延时闭合触点

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-3-17 20:01:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
延时闭合常闭触点就是时间继电器线圈通电时,瞬时断开,当时间继电器线圈断电时,触点延时闭合。
首先,继电器分得电和失电两个状态,1、2端子通电为得电,反之为失电。延时都是以得电或者失电的状态起始点作为时间零点开始延时的。
其次,正如大家说的,继电器的触点分常开和常闭两种触点,这里的常开和常闭,是指继电器自然状态时触点是断开的、闭合的。
我们现在把两种状态和两种触点进行组合,便得到了四种接点,如图。
时间继电器常闭延时闭合触点

3--4:这个触点叫它“常开延时闭合触点”,从得电开始延时,延时 t 秒闭合。
6--7:这个触点叫它“常开延时断开触点”,从失电开始延时。
3--5:“常闭延时闭合触点”,从失电开始延时。
6--8:“常闭延时断开触点”,从得电开始延时。
你说的是6--7和3--5,其实现在的教科书这种简化叫法确实不容易理解。
你看这种全称叫法是不是好理解些:
常开延时断开触点:“常开、得电闭合、失电延时断开触点”。
常闭延时闭合触点:“常闭、得电断开、失电延时闭合触点”。