JS14P时间继电器延时闭合,断开触点额定电流是多少?
★JS14P时间继电器是众多的数字式时间继电器的一种。它的控制电流一般小于等于5A,这是针对阻性负载的额定电流值。常见的JS14P时间继电器的交流额定电压为AC24V、36V、110V、220V、380V。而直流款的为DC24V。见下图所示。
Js14P时间继电器延时闭合,断开触点额定电流是多少?
而这种结构的电子式数字时间继电器内部结构都是采用一只直流DC12V的微型继电器作为转换开关的。见下图所示。
Js14P时间继电器延时闭合,断开触点额定电流是多少?
本系列产品主要由电压变换器、整流稳压器、晶体振荡/分频/计数器、电子开关、拨码开关及执行继电器等组成的“电子元器件组合”部件和外壳、上插等部件组成。
它与对应的8孔底座配套使用,在安装完成后,抠上底座抠,让整套时间继电器不再脱落,而底座可以方便安装在金属导轨上。
Js14P时间继电器延时闭合,断开触点额定电流是多少?
对于这种结构的时间继电器来说,触头容量来说,交流AC的220V情况下使用为1.5A;如果是直流DC220型号的为0.15A,它们两者之间是有严格区别的。如果觉得使用时触头容量比较小,可以通过中间继电器来扩大触头控制容量,也非常简单。
这种时间继电器建议环境温度为-10℃~+50℃,产品的额定功耗小于4.5W。