电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 944|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

新老型号安全继电器的替换工作

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-12-5 09:25:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司一台意大利锯床夜间发生报警,打开配电柜一只硕大的老鼠跑出来,心想可能是老鼠把线缆咬断了,之前出现过类似情况。检查线槽内电缆,未见损坏,发现安全继电器模块(型号为3TK2827-1AJ20)的灯不亮了,测量安全继电器供电发现,没有供电,测量前端保险,保险烧毁,更换保险后,安全继电器灯仍然不亮,拆下安全继电器模块(不得不说该继电器拆卸真的很方便,端子可以直接拆除),闻到一股毛发烧糊的恶臭味。看样子让老鼠给祸害了。
到仓库查看库存,没有配件。查看公司其他公司库存,发现其他公司有该配件库存,联系领导协调配件,很快配件就拿回来了。一看傻眼了,型号完全不对,联系供应商,供应商回复原继电器已经停产,拿来的这种是替代产品。没办法想办法安装吧!
到官方下载相应说明书如图:
新老型号安全继电器的替换工作
新老型号安全继电器的替换工作
过程不详细讲了,直接讲自己踩的几个坑。
1.      INK接线柱一定要和24V连接
2.      原继电器复位使用的是内部电源,替换后要接外部电源
3.      INF接线柱要和T2连接。
4.      原继电器有一路常闭触点,想使用的话需要扩展。联系西门子客服,客服回复改触点为普通触点,没有安全属性,可以放心扩展。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-27 14:00

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表