安全继电器和普通继电器的区别
1、安全继电器和普通继电器外形尺寸不一样
安全继电器与一般继电器的主要差别:所谓安全继电器并不是没有故障的继电器,而是发生故障时做出有规则的动作,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔结现象时也能确保安全,这一点同一般继电器完全不同。
2、早期安全保护采用的紧急停止控制,一般是由几个继电器组合来完成断电或延时断电控制、故障记忆及复位连锁等等。安全继电器也就把各种功能综合在了一起,可以根据保护需求不同,对类型不同的安全继电器进行选型。功能强大、可靠性高。
3、安全继电器有专用的颜色,一般为黄色,目前的安全继电器,动作可靠,灵敏,主要用来控制电源回路,当出现紧急情况时,按下急停开关安全继电器控制的回路断开,从而保证了安全。
所谓安全继电器并不是没有故障的继电器,而是发生故障时做出有规则的动作,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔结现象时也能确保安全,这一点同一般继电器完全不同。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-26 09:06:56 | 显示全部楼层
安全继电器与一般继电器有何区别?
①外形更大:安全继电器和普通继电器外形尺寸不一样,安全继电器更大些。
②模块而不是元件:安全继电器是一种模块,而不是像普通继电器那样的电子元件。
③红黄色:安全继电器有专有的颜色,一般为黄色,或红色,或者以这这两种颜色为主色调(就像昌晖仪表在防爆安全设计时、危险侧、本安端通常以蓝色标识一样)。当然这些还只是是表面现象。
④【核心】更安全:因设计原理的差异:普通继电器不能达到高的诊断覆盖率(DC),只能应用于较低的安全等级机械行业如Cat.B/1,过程控制行业SIL1,可以认为普通继电器是不够安全的。而安继通过对继电器的要求及逻辑电路的辅助设计,其诊断覆盖率较高,甚至有些可以达到99.9%. 而且在一些安全要求高的场合,也有规定必须使用经过认证的安全继电器才能满足安全要求!
⑤强制导向结构:“安全继电器”并不是“没有故障的继电器”,而是发生故障时做出有规则的动作。安全继电器具有强制导向触点结构(或者其他的保护方式),万一发生触点融焊现象时也能确保安全,这一点同一般继电器完全不同。
⑥从继电器的角度可以看出安全继电器和普通继电器的区别:
201801152348225451.png
a、普通继电器:触点发生熔结,会使得两付触点(NO/NC)同时出现ON现象。
b、强制导向继电器:安全继电器最为核心的元件为强制导向继电器,在内部强制导向杆的作用下,即使触点发生熔结,也不会使得两付触点(NO/NC)同时出现ON现象。
简单说:安全继电器更安全可靠,适用于工业安全场合。