电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6308|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

TN-S系统可以重复接地吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-9-30 07:39:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为建筑物做了总等电位连接,所以电缆引入后再做了一次重复接地
可监理不允许,说PE线是从室外变电所引入的,就不能再做重复接地了严格来讲,重复接地只是针对以前广为应用的TN-C系统的,它要求PEN线在入户处重复接地。现在若是TN-S系统,则N线肯定不能重复接地了;那么TN-S的PE线是否要重复接地呢?我翻遍无数规范,也没找到任何“PE线是否要重复接地”的依据。当然,如果TN-S的PE线你接地了,也无大碍,而且它可以分流一些短路电流(但极其微弱)。
总之,TN-S系统的N线肯定不能重复接地,至于PE线是否要重复接地,现行规范和IEC均无要求:接地了,对于分流短路电流还有点点好处,但作用非常微弱,几乎可忽略;不接地,也是规范允许的,更不会造成任何系统上的缺陷。富象防静电胶板现实生活中,确实会出现这三种情况:
第一种就是监理那种说法:PE线不可重复接地,其实持这种观点的很少(尽管它无致命性错误);
第二种就是90%以上的观点,认为PE线也要重复接地;
富象防静电胶板

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2021-9-30 07:40:34 | 只看该作者
在建筑施工临时供电中,如果前部分是TN-C方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用TN-S方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出PE线。
TN-S系统可以重复接地吗?
对电源 线路及电动机 等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器 等的组合。
低压配电系统TN-C-S中需要重复接地。
TN-C-S方式供电系统在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线。
接线原理图参考下图:
TN-S系统可以重复接地吗?
TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力 变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-27 17:26

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表