电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1443|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

为什么日常220V供电不采取类似隔离变压器供电方式减少触电?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-9-23 11:21:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么日常220v供电不采取隔离变压器供电方式减少触电?这主要是供电模式和成本的关系。
为提高输电和用电效率,目前的供电模式均普遍采用三相四线制系统,因为在这当中不仅有三相设备,也有单相用电设备,我们平时用的220v电就是由一根相线和零线构成。
为保证供电可靠性,在系统发生单相接地故障时也能保证总体电压稳定,因此必须將电源中性点接地。这个中性点就是零线。当然这也造成了站在地上的人体和零线等电位,增加了在某些情况下的触电危险。但这种模式的综合评估还是利大于敝。至于触电危险可通过增设漏保和接地等其它方式来解决。
为什么日常220V供电不采取类似隔离变压器供电方式减少触电?

那么可否在进户环节增设隔离变压器呢?答案也是否定的。首先是变压器太大,而且成本也不低。现在的家庭都会有空调、微波炉等大功率电器,所以要按最大功率来配变压器,很可能达十几千瓦甚至更大。这样一个大变压器普通家用配电箱是无法容身的,难道还要把家搞得像变电室一样吗?
同时家庭用电负荷又很不稳定,当用电量少的时侯,巨大变压器会导致功率因数很低形成线损。由于无功电流增加,也使电力公司供电变压器容量大幅缩水,不得不采用更大变压器和更粗的电线,造成巨大的浪费。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-27 19:46

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表