电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7610|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

隔离变压器次级出来两端直接导通,为什么不发生短路?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-11-8 07:25:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
隔离变压器一般是作为安全电源来用的,特别是我们在维修电路时,为了防止触电事故的发生常常用1:1的隔离变压器!比如在维修家电时常用隔离变压器,像维修电视机主板、电磁炉电路板、开关电源等经常可以用到这种变压器;有时在机床的控制电路中也能见到它。只所以用的这么广泛,是因为在这种变压器副边的两根引出线与地之间是隔离的,它们之间没有电位差,它的一次绕组与二次绕组间是绝缘隔离的,由此可知二次绕组中的电流与一次绕组中的电流也应该是相互独立的,因此用起来比较安全。

由于这种变压器和普通变压器工作原理是一样的,次级绕组之间也会感应出电压,比如原边是交流220v输入,那么副边也应该感应出220v的交流电压,只不过这时次级绕组的电阻值应该视为交流电源的内阻。这时侯若把次级绕组两根线连接在一起的话也肯定会短路的!你把次级两端直接导通发现没有短路,是因为在次级两端只间肯定有负载,而不是直接相的的。
以上就是我对这个问题的看法,欢迎朋友们积极参与这个问题的讨论!

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-11-8 07:26:50 | 只看该作者
隔离变压器在一些电器修理中经常用到,这种变压器的初级线圈与次级线圈之间是绝缘的,工作时将其初级线圈接于220V交流电路中,初级线圈产生的交变磁场通过变压器的铁芯耦合给次级线圈,这样在次级线圈两端产生的交流电压是经过隔离的,次级线圈任意一端与大地之间皆无电位差,人体接触次级线圈的任意一端也就不会触电了,使用起来较安全。
隔离变压器次级出来两端直接导通,为什么不发生短路?
隔离变压器的结构如上图所示。一般初级线圈接220V交流电压,次级线圈接负载。提问者说,隔离变压器次级出来两端直接导通,为何不会短路?其之所以有这样的疑问,是因为对“短路”和“导通”这两个概念没搞明白。
隔离变压器的次级线圈是用铜线绕制的,由于这个线圈的直流电阻很小(一般在几Ω以下),用万用表电阻档测量次级线圈的直流电阻,只能说显示的电阻很小,并不能说是“导通”(导通一般用来描述晶体管的工作状态)。
隔离变压器次级输出的短路是指,变压器次级线圈两端不经过外部负载,直接将次级线圈的两个输出端连接在一起。这种情况对于隔离变压器是不允许出现的。像上图所示的隔离变压器,它们的输出电流一般都较大,若其次级输出不经过负载,而是直接将次级两端连接在一起,此时会有很大电流流过变压器的线圈,这将导致线圈发热,严重的话,会使变压器线圈的绝缘漆脱落,甚至烧毁变压器的线圈。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-28 12:10

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表