电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1400|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

怎样测试热继电器的整定电流?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-2-20 20:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试继电器的整定电流时,可将各相热元件串联;对于具有断相保护的热元件,可将热元件分相串联;测试中应采用稳流电源或稳压电源,以保证试验电流稳定。测试工作应在周围空气温度为 20 ± 5 摄氏度的条件下进行。

测试时,首先向热继电器输入 1.05 倍额定电流,发热稳定后再将电流提升到 1.2 倍额定电流,经2~3 分钟,旋动电流调节凸轮,使热继电器动作,此时的动作电流就是所要测试调定的热继电器整定电流。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-27 18:58

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表