电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1907|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

怎样避免西门子变频器420欠压F0003报警?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-2-7 20:42:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样避免西门子变频器420欠压报警?
♥西门子变频器MM420出现故障时都有故障代码的,根据故障代码来查询就可以方便快捷的查找它。
西门子变频器MM420报故障代码查询
★F0001为过电流。
电动机的功率与变频器的功率不对应
电动机的导线短路有接地等。
★F0002为过电压
直流回路的电压r0026 超过了跳闸
电平。由于供电电源电压过高或者电动机处于再生制动方式下引起过电压,斜坡下降过快或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。
★F0003为欠电压供电电源故障。主要为冲击负载超过了规定的限定值。
怎样避免西门子变频器420欠压F0003报警?
西门子MM420变频器欠压故障原因
1、电源缺相。
2、变频器内部直流回路的限流电 阻或者短路限流电阻的晶闸管 损坏。
3、同时工作或者同时启动的变频器过多,造成电网电压出现短暂下降。
4、外界或变频器之间的干扰。
根据上述原因查找它发生故障部位来避免出现欠电压即可。
★为了把变频器的全部参数复位为工厂的缺省设定值,应按照下面的数值设定参数(用BOP、AOP或必要的通讯选件)
1、设定P0010 = 30
2、设定P0970 = 1
说明
完成复位过程至少要3分钟。
避免变频器出现这种故障,在变频器内部完全良好状态情况下,检查以下各项
1、电源电压P0210 必须在变频器铭牌规定的范围以内。
2、检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降低。
3、可以考虑添在变频器输入侧加交流滤波器、电抗器等来消除干扰即可。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-28 16:17

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表