电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3460|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

浅谈漏电断路器使用说明

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-23 11:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,漏电断路器必须附加在断路器之上。先具有断路器功能,再附加漏电保护。因为当相线与保护线短路时,电流较大,没有断路器保护动作,开关是分不断电流的。

2,相线对零线漏电,漏电保护不动。相线和相线(零线)短路,漏电保护不动。接线端子发热,漏电保护不动。这些都利于对漏电保护动作的分析。漏电保护动作有专门的信号指示。

3,RCD全称汉语翻译是“剩余电流动作断路器”。意思是靠这个电流作用断路器动作。自然界应该是不存在剩余电流的。因为电流是电荷的定向移动,没有电荷的移动就没有电流。只不过,所有通过保护安装处,同一时刻电流的代数和不为零,才导致保护器动作。如果要说剩余电流也仅此而已。同时也表明,剩余电流不仅仅是漏电流。相线与保护线的碰触,也会导致剩余电流保护动作。零线电流不经过保护装置,也会导致剩余电流保护动作。其动作原理,其实是电流定律;同一时刻流入节点电流与流出节点电流的和等于零。如果不为零,则说明一定有一条支路电流没被测量到。这个没被测量到的电流是不是应该叫“剩余电流”则仁者见仁,智者见智啦。反正串联电路,电流处处相等,电流不应该有剩余的。

4,电流是二维的,要么流进,要么流出。不应该是三维或者多维的。因为交流电存在初相位,所以存在时间差。因此重点是测量同一时刻的电流代数和,而不是瞬时值的矢量和。因为漏电保护断路器动作电流是个有效值。

5,漏电保护采样互感器和零序互感器是有区别的。第3点已经说了,其动作电流不一定是零序电流。另外,零序互感器往往是一种测量大电流互感器。而漏电保护需要测量微小电流。从30mA到60A这里相差2千倍,一般触发极是不能耐受的。所以当漏电流稍大时,采样互感器就饱和了,减少或者消除二次电流,保护动作机构损坏。

6,漏电保护也不是躲过正常泄漏电流,主要是躲过人体的耐受电流,和耐受时间。漏电保护断路器,加强了用电安全性,但是也不能滥用。特别是一些用电可靠性要求较高的场合,需要严格评估。不能用过流保护那样认识漏电保护的选择性。也不能用带时限那样认识漏电保护的选择性。因为延时动作和动作时间是两码事。

7,谐波电流不仅存在于零线中,相线中的谐波电流和零线中一样大小。所以,谐波电流和也是零。但是 漏电流中的谐波会影响采样互感器的二次感生电流大小。感应电动势和电流的变化时间相关。但影响很小,谐波只是改变波形的形状,不改变电流的频率。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-28 21:30

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表