流动式单相配电箱内漏电断路器如何选择才能更好保证使用者人身安全

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-6-10 06:38:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般来说建筑企业在施工过程中,建筑工人都会使用电动工具,这就引申了一个话题,如何提高建筑工人的施工用电安全,那么今天就简单的跟朋友们谈谈我个人的看法,用电安全包含很多内容,今天先聊聊流动式单相配电箱内的漏电断路器如何选择才能更好的保证使用者的人身安全。
流动式单相配电箱内漏电断路器如何选择才能更好保证使用者人身安全
现在的建材市场管理上虽然还是比较规范的,但是在一些不太正规的单位还是存在着各种乱象,一个简单的配电箱,配置着五花八门的电气元件,很少有符合国家相关标准的,随便找个打印店打一堆合格证,粘贴在箱内,就算合格产品了,其实国家的法律、法规都是有相关执行标准的,朋友们购买前应该仔细了解一下,在进行购买。仅是一个漏电断路器的选择就有不少说道,单相配电箱内的漏电断路器分为2P+N,和1P+N的,一般不懂的选择1P+N的多,因为厂家经常给购买者推荐这种,相对2P+N的在成本上便宜一点,其实我觉得,为了使用者的安全,最好多加几块钱购买2P+N的,为什么呢,大家都知道,我国的民用电频率在50-60赫兹,单相电的电压是220V,这两个参数对人体的伤害都是很大的,漏电断路器(元器件灵敏有效,漏电参数选择正确,接线正确为前提条件)是人发生触电时具有自行断开的一种电气元件,一般的漏电参数选择相关规范上都有介绍(漏电电流不大于30mA,漏电时间不大于0.1S),这里就不跟大家细说了,漏电断路器上也都有标称。同样的参数为什么我建议大家买2P+N的呢,因为在配电箱接线过程中,比较混乱,有的在电箱内接线是正确的,但是在电源线接驳的时候可能就弄反了,N和L 代表着电源线的零线和相线,正常情况下,N线是不带电的,1P+N的漏电断路器,N线在内部是联通的,L线是通过开关触点的,只有接线正确,开关断开后才可以断开相线,从而保护使用者安全;只要不慎造成两根线接反,N线接到L线的进线端,L线接到N线的进线端,那么当开关断开时,断开的就是N线,L线等于还是处于连通状态,这时使用者如果进行触碰就会造成触电。但是用2P+N的就不同了,这种元器件在内部是都进行断开的,不管N和L线在接线端如何颠倒,只要开关断开,在开关后操作的使用者都是安全的,在保护使用者安全方面还是能提高很大几率的,所以建议在购买漏电断路器时,大家还是购买2P+N的比较稳妥一点。