   基本不能。
   零线电流大有两个原因。
   一是三相负载不平衡。
   二是谐波严重。
   三相负载不平衡,可以观察一段时间,找出规律,重新分配三相负载接线,尽量做到三相负载平衡。
   如果是谐波严重,比如三次谐波,考虑负载有变频器等,可以由电感和电容并联组成150Hz阻波器。
   单纯串联电抗器相当于低通滤波器,对于抑制谐波电流有一定作用,但效果不明显。