电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2140|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

主变低压侧串联电抗器是否会引起操作过电压?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-11 21:24:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:主变低压侧串联电抗器是否会引起操作过电压?▲主变低压侧串联电抗器会引起操作过电压。此时认为变压器低压侧的串联电抗器实际上为并联的电抗器。电抗器属于储能器件,根据变压器的原边电流是由副边决定的。变压器在带有负载运行时,当二次侧电流变化时,一次侧电流也相应变化,这是因为变压器的一、二次侧感应电压是由绕组铁芯中的磁通大小决定的,为了维持电压不变,磁通大小也应不变,当二次侧无电流时这个磁通是由一次侧绕组的励磁电流决定的(空载电流)。当二次侧有电流流过时,副边绕组中就会产生磁通,此磁通与空载磁通的方向相反,于是一次绕组必须增加电流产生磁通来抵消二次侧产生的反向磁通,这样才能维持铁芯中的磁通大小不变。原、副边负载电流的大小与它们的匝数成反比,如下式所示I1W1=I2W2。

主变低压侧串联电抗器是否会引起操作过电压?
▲这是因为大型主变操作过程中,或者是在启动过程、停止时投切低压并联电抗器时出现的操作过电压,它导致该段10kV母线上并列运行的站用变压器高压侧三相短路并烧损的现象,对产生这一故障的原因,故电力变压器安装有高压熔断器或者真空开关及气体检测装置来保护变压器。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-2 23:07

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表