电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3795|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

为什么电路会自动倒相?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-2-24 21:31:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓的电机倒相,无非就是指电机的正反转控制,即三相电源A、B、C当中的两相相序顺序的颠倒,实现电机正、反或往复控制。比如,正常的相序顺序排列是A(黄)、B(绿)、C(红),倒相后变成了A(黄)、C(红)、B(绿)或B、A、C;C、A、B等。
为什么电路会自动倒相?
相序倒换之后,电机定子绕组旋转磁场的方向发生了变化,使转子感应磁场的方向也随之改变,促使转子向相反的方向运转。
此图为本人所画,哈哈,太不够标准了,希望不要吓到大家,只要明白其中的意思就行了。这个图就是说,相序改变后磁场旋转方向发生变化,电机便会反向运行。在电路中加入两台接触器,就是电机正、反转控制电路,原理图如下:
为什么电路会自动倒相?
为什么电路会自动倒相?
这是按钮、接触器双重联锁正反转电路图,按下按钮SB2,接触器KM1闭合,电机正转运行。同时,反转接触器KM2不能闭合。当需要KM2反转接触器吸和时,KM1正转接触器是不会吸合的。以此来实现正、反转接触器不会同时吸合,达到安全运行的目的。
以上介绍的都是手动操作,靠接触器实现的电机正反转电路。那么怎样才能实现自动倒相呢?
为什么电路会自动倒相?
按照我的理解是,需要正转的时候,电机正向运行。需要反转的时候,自动倒相完成反转运行。以我的工作经历,只要在这个电路里加上四个行程开关就可以了。这个电路叫做自动往复控制电路,如下:
为什么电路会自动倒相?
在此图中有一台行车,靠装在行车轨道两端的行程开关SQ1、SQ2实现往复正反转控制。当行车开到SQ1的位置时,挡铁碰触行程开关SQ1,使SQ1的常闭触点断开,正转接触器KM1断开,同时,KM2反转接触器得电吸合,电机向相反的方向运行,当碰触SQ2的时候,又向另一个方向往回运行,如此周而复始。