停电操作程序
G01高压开关柜的停电操作
G01高压开关柜的停电操作
G01高压开关柜的停电操作
G01高压开关柜的停电操作
1、操作仪表盘上合,分闸转换开关使断路器处于分闸搁置,同时仪表盘上红灯灭,绿灯亮,分闸成功。
2、将断路器手车摇柄插入摇柄插口,顺时针转动摇柄,约20圈,摇柄明显受阻并伴有咔哒声时取下摇柄,此时手车处于试验位置,二次插锁定解除,打开手车室门,手动脱离二次插,手车主回路断开。
3、推上服务小车使其锁定,拉出手车到服务小车,一开服务小车。
4、观察带电显示器或验电若不带电方可继续操作。
5、将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,顺时针旋转,使接地开关处于合闸位置,确定接地开关确已合闸后,打开柜下门,维修人员方可进入维修,检修。