高压开关柜五防是什么

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-21 22:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压开关柜五防是什么?
1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)

2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进入工作位置合闸。(防止带接地线合闸)

3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜前后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).

4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,接地刀无法关合投入。(防止带电合接地线)

5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-2-28 10:14:07 | 只看该作者
高压开关柜五防

1,防止误分合断路器一断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行分,合闸操作。

2,防止带负荷移动断路器手车一断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出或推入工作位置的操作。

3,防止带电合接地开关一断路器手车必须处于试验位置时,接线开关才能进行合闸操作。

4,防止带接地开关送电一接地开关必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行合闸操作。

5,防止误入带电间隔一断路器手车必须处于试验位置,接地开关处于合闸位置时,才能打开后门,没有接地开关的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁锁),才能打开后门。