电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2744|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

用STEP7 V5.6组态412-5H+ET200SP硬件编译报错的解决办法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-11-19 17:56:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软件版本是STEP7 V5.6 SP1
硬件是412-5H+ET200SP远程站
组态完成412-5H后编译了下没有报错,但是添加完ET200SP的接口模块,IO模块,服务模块后编译发生报错,如图所示。同样的硬件配置在PCS7 V9里面就不会报这个错。

用STEP7 V5.6组态412-5H+ET200SP硬件编译报错的解决办法

解决办法:在硬件组态里双击412-5HCPU打开属性对话框,在H Parameters标签下点击Calculate的按钮,如下图所示
用STEP7 V5.6组态412-5H+ET200SP硬件编译报错的解决办法

弹出对话框,再点击Recalculate,点击OK按钮,再次编译就没有报错了。

用STEP7 V5.6组态412-5H+ET200SP硬件编译报错的解决办法
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-2 07:19

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表