首先,博途仿真软件是需要单独安装的。正确安装是能够使用的前提条件。
西门子TIA博途仿真灰色图标,求助与STEP7使用区别及技巧?
博途仿真软件安装完毕后,桌面会显示相应图标。
西门子TIA博途仿真灰色图标,求助与STEP7使用区别及技巧?
第二,在电脑控制面板里,设置PC/PG接口,设置为SIM仿真接口。
西门子TIA博途仿真灰色图标,求助与STEP7使用区别及技巧?
第三,在博途软件中点击你的plc站点,此时启动仿真图标由暗灰色变为蓝色,点击启动仿真,可启动S7-1500仿真器。
西门子TIA博途仿真灰色图标,求助与STEP7使用区别及技巧?
第四,弹出仿真器后,检查下载预览里有影响的消息会以红色背景显示,根据提示进行相应检查确认即可。各项内容无问题,点击装载。
西门子TIA博途仿真灰色图标,求助与STEP7使用区别及技巧?
第五,之后弹出下载结果界面,选择启动模块后,点击完成。
西门子TIA博途仿真灰色图标,求助与STEP7使用区别及技巧?
第六,仿真器启动完成。在仿真器里,点击切换到项目视图。
西门子TIA博途仿真灰色图标,求助与STEP7使用区别及技巧?
第七,切换到项目视图后,点击新建项目,在弹窗里点击创建。等待将我们欲仿真的项目导入到新建仿真项目中。
西门子TIA博途仿真灰色图标,求助与STEP7使用区别及技巧?
第八,项目已导入仿真项目中。添加新的SIM表格,输入模拟量测点的PLC地址,修改值。IW0为12800,IW2为10240。
西门子TIA博途仿真灰色图标,求助与STEP7使用区别及技巧?
最后,打开PLC程序,监视一下仿真的程序段,IW0为12800,1#电机前轴温度为69℃。IW2为10240,1#电机后轴温度为55℃。模拟量的仿真功能得以实现。
西门子TIA博途仿真灰色图标,求助与STEP7使用区别及技巧?
好了,博途软件仿真功能解答完毕。