发电厂高压厂变中性点接地电阻阻值计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-7-25 08:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2×1000火电机组每台机设一台高厂变,接线组别. 1 − 1,额定变比27/10.5 − 10.5,高厂变低压绕组中性点经电阻接地,若10kV系统单相接地电流按200A 设计,则高厂变中性点接地电阻阻值应为:
(A)28.87
(B)30.31
(C)50
(D)52.5

解答:依据 《火力发电厂厂用电设计技术规程》DL/T 5153-2014,附录C及公式 C.0.2-1
RN=Ue/√3*IR=10/√3*200=0.02887kΩ
本题正确选项是A