电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4027|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电力系统中性点接地方式及运行分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-1-30 20:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 《电力系统中性点接地方式及运行分析》对电力系统从低压到超高压,乃至直流输电的中性点各类接地方式产生的过电乐现象,从理论上阐述厂各类接地方式下过电压形成的机理。针对不同情况提出厂反事故措施。同时,收集国内外大量的事故实例作为借鉴,使读者加深对过电压形成特性和危害的理解,为确保系统安全运行,制订反事故措施提供可行的依据。《电力系统中性点接地方式及运行分析》共分六章,主要内容包括从低压、中压、高压、超高压到高压直流输电系统的各种接地方式。《电力系统中性点接地方式及运行分析》可供从事电气调度和运行的工程技术人员及设汁人员使用.也可供有关专业院校的师生参考。
目录
前言
第一章 低压系统(1000V以下)的中性点接地方式
 第一节 中性点接地的几种类型
 第二节 变电站的瞬态地电位升高及防护
 第三节 变电站的暂态地电位升高及防护
 第四节 等电位联结
 第五节 各类接地方式的应用
 第六节 配电变压器低压侧中性点高电阻接地方式
 第七节 三相不平衡的问题
 第八节 低压电网异常现象的分析与处理
 参考文献
第二章 中压系统(6—35kV)的中性点不接地方式
 第一节 电磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压
 第二节 断线过电压
 第三节 配电变压器一点接地过电压
 第四节 双电源定相过电压
 第五节 变压器常见故障
 第六节 真空断路器的操作过电压
 第七节 投切电容器过电压
 第八节 电动机的分闸过电压
 第九节 中性点非直接接地系统MOA(金属氧化锌避雷器)的选择
 第十节 三相电压不平衡现象
 第十一节 弧光接地过电压
 参考文献
第三章 中压系统(6—66kV)中性点电抗(电阻) 接地方式
 第一节 消弧线圈的工作原理
 第二节 消弧线圈的结构
 第三节 脱谐度的设定和阻尼电阻(阻尼率)的选择
 第四节 自动选线装置的原理和可靠性分析
 第五节 自动调谐式消弧线圈多台并联运行
 第六节 影响消弧线圈应用效果的几个问题
 第七节 中性点电阻接地系统
 第八节 小电阻接地方式
 第九节 高电阻接地方式
 参考文献
第四章 高压系统(110—220kV)的中性点接地方式
 第一节 高压系统的有效接地方式
 第二节 110—220kV主变压器小电抗接地
 第三节 110—220kV主变压器小电阻接地
 第四节 110—220kV宅变压器电容接地
 第五节 电容传递过电压
 第六节 线路的电容效应
 第七节 母线谐振过电压
 第八节 中性点直接接地系统MOA的选择
 第九节 高压输变电设备的电磁环境影响
 参考文献
第五章 超高压(330—750kY)中性点接地方式
 第一节 超高压系统中的谐振过电压
 第二节 超高压系统的工频电压升高
 第三节 超高压电网的合闸过电压
 第四节 用MOA限制超高压系统合闸和 重合闸过电压
 第五节 超高压变压器中性点经小电抗接地
 第六节 串补系统(SVC)和次同步谐振(SSR)  
 第七节 快速暂态过电压(VFTO)
 第八节 超高压变电站的暂态过电压
 参考文献
第六章 高压直流输电中性点接地方式
 第一节 两端直流输电系统
 第二节 多端直流输电系统
 第三节 轻型直流输电(HVDCLight)技术
 第四节 接地极直流电流对环境的影响及治理
 第五节 直流输电系统共用接地汲
【特别注明】此资源来自互联网,版权归原作者所有。仅作为购买前的参考,如若喜欢,请购买正版。
下载地址:
电力系统中性点接地方式及运行分析 [平绍勋周玉芳编著] 2010年版.pdf (20.46 MB, 下载次数: 52)

本站所分享电子书资源均来自互联网,电子书为试看版,仅作为购买前的参考,如若喜欢,请购买正版。版权归原作者所有。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 21:39

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表