通过opc:PC access ,但是不需要定义以太网向导。 S7-200一般都是通过PC_Acces(OPC server)
软件再与WinCC相连的。因此要首先要先下载PC-ACCESS并且设置,但是,在设置前一定要运行一次西门子的MicroWin,在它的设置PG/PC接口中选择<此处内容被屏蔽>TPC/IP(auto)→实际的网卡名<此处内容被屏蔽>,目的是将PC_Access的 驱动选为TCP/IP A、OPC—西门子PC_Access的设置:
1、打开PC_Access,见下图:
西门子S7-200与wincc通过以太网连接
2、用鼠标右健点击 [ MicroWin(TCP/IP) ],然后用鼠标左键选择 [ 新plc(N) … ]
西门子S7-200与wincc通过以太网连接
3、填写IP地址:192.168.1.10(注:这个是CP243-iBUS的IP地址(cp243位通讯模块)),点击确认,进入下图。
西门子S7-200与wincc通过以太网连接
4、用鼠标点击 [NewPLC]——新(N) ——项目(I) ,如下图所示:
西门子S7-200与wincc通过以太网连接
新建项目的对话框:
西门子S7-200与wincc通过以太网连接
最后通讯设置完成,最好有实物可在wincc端查看是否连接成功!