电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1554|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

WINCC授权时报缺少SERVER授权

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-11-17 17:20:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     最近遇见的问题比较多,昨天一个客户打电话说自己买了一个WINCC 7.5 RC 8192和一个WINCC 7.5 RT 8192,软件正常安装后导入授权,插上硬狗,打开软件时报缺少SERVER授权,自动切换至演示模式。这是什么情况呢?客户下位是414-5H冗余系统,电脑系统是WIN10系统 2018 企业版。WINCC 7.5常见的典型架构无非是下面几种:
单用户系统:
WINCC授权时报缺少SERVER授权
多用户系统:
WINCC授权时报缺少SERVER授权
冗余服务器系统:
WINCC授权时报缺少SERVER授权
按照客户一个RC和一个RT的情况,应该属于单用户系统架构啊,按理说没有配置成CS架构,不应该需要SERVER授权才是。咨询了其他同事,得到两点建议:
1、WINCC7.5 软件有BUG,需要更新到UPDATE2;
2、客户工控机系统和WINCC软件兼容性不好;建议安装WIN10专业版,小版本1803或者1909;
WINCC授权时报缺少SERVER授权
在网上搜了一下相关攻略,有人说是因为组态了多用户项目才会要求SERVER授权。
WINCC授权时报缺少SERVER授权
这几种情况和客户沟通了后,客户决定做两手准备,先下载WINCC 7.5 UPDATE2补丁包打补丁,不行了再重装一下系统,弄成WIN10专业版系统。不行再找4008104288技术支持。
早上和客户电话沟通,说是问题解决,总算心里的石头落地。问起解决办法,回答是安装了WINCC 7.5 UPDATE2补丁包就正常了。客户至始至终都组态的是单用户项目。
目前问题已经解决,但是是否导致这种故障的原因是否真如客户所言是软件BUG导致呢?不知道各位在项目中有没有遇见这种情况呢?欢迎大家一起讨论
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-11-18 08:26:03 | 只看该作者
资料讲述透彻,值得学习!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-28 14:35

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报