西门子LOGO和以太网MODBUS TCP通讯,SMART200主站LOGO从站

[复制链接]
发表于 2021-11-4 20:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次做了一下LOGO利用S7协议进行以太网的通讯测试,这次又倒腾了一下,做了一次基于MODBUS TCP协议的以太网通讯测试,其中仍然将SMART作为主站(客服端),LOGO作为从站(服务器)。
一、LOGO从站配置
6377164101109042798824742.PNG


LOGO MODBUS TCP设置
6377164102135602921789221.PNG


LOGO测试程序
二、SMART主站配置
6377164103179355566766259.PNG
6377164104051230337003089.PNG
6377164104707477614099122.PNG
6377164105423102448379057.PNG
6377164106023154674346023.PNG






SMART200程序
实际测试:
6377164107202839274808906.PNG


LOGO从站监控
6377164107996591999216375.PNG

SMART状态监控
    经过测试SMART读写LOGO位、字节均能正常使用,同样LOGO接收的数据是地位在前,高位在后,和平常plc有点不一样。另外读LOGO数字输入的地址是从10001开始,写字节时是从30001或40001开始。与LOGO软件里提示的地址有些不一样。