微信用户求助:交流接触器线圈的额定电压为220伏,若误接到380伏
电压高~正常吸合,但一会儿就会烧坏线圈。
电压低~不吸合,有的会嗡嗡响(吸不上),但不会烧线圈。
施工现场,往往会发生将额定电压低的(如127V)交流接触器线圈接至高的电源电压(如220V、380V),或将额定电压高的(如380V)电磁线圈接至低的电源电压(如220V、127V)。这两种误接,无论电压或高或低都会产生线圈烧坏的同一结果。低电压线圈误接高电压,因激磁电流过大而烧毁,这并不难理解,但高电压线圈误接至低电源电压又为什么会烧坏呢?其原因是由于电磁线圈激磁电压不够,不能产生足够吸力使衔铁闭合。而衔铁长时间处于大气隙下抖动,磁阻非常之大,以至于线圈电感量大为减少,使线圈长时间处于低阻抗大电流状态下,直至被烧毁。