CJ20-63交流接触器可带多少KW?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-3-20 21:46:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CJ20-63交流接触器可带多少KW?
★CJ20-63A交流接触器的额定电流为63A,见下图所示。
CJ20-63交流接触器可带多少KW?
按照三相交流电压380V它可以控制30KW的三相交流异步电动机工作;如果三相交流电压为220V它仅仅只能够控制三相交流电动机功率为18.5KW;如果三相交流电压为660V时其控制三相交流异步电动机功率可以达到37KW。可以参照CJX2系列交流接触器的技术参数来对照,见下图表所示。
CJ20-63交流接触器可带多少KW?
★CJ20系列交流接触器,该系列交流接触器符合IEC国际标准,其具有安装面积小、用料节省、抗熔焊能力强、电寿命高、吸合可靠,特别实用于电网电压波动大的场合,是一种较为理想的更新换代产品。
CJ20系列交流接触器采用双断点直动式结构,正装立体式布置,主触头采用的是银基合金触头,其额定电流等级有6.3A、10A、16A、25A、40A、63A、100A、160A、250A、400A和630A。简单地理解为,在CJ20的后面的数字为其交流接触器的额定电流值。
63A及以上等级为船形动触桥,静触头利用型材,并且装有铁质引弧角;40A及以上等级可用于660V系统中;160A及630A的可用于1140V系统中。
CJ20-63交流接触器可带多少KW?
最常见的CJ20系列产品的交流接触器的线圈电压为24V、36V、110V、220V、380V。这些电压等级适用于不同的控制线路中。与它们系列产品交流接触器的主触头的额度工作电流没有直接关系。仅仅只是产品的几何尺寸不同而已罢了。另外不同的生产厂家的CJ20系列的几何尺寸有区别,更换它时最好看一看是否好不好固定它们。