保护整定值是与被保护的设备和安装地点的电气情况相关联的;设备的正常运行电流决定了其保护的过电流值,安装地点的短路电流情况决定了其保护定值的速断值,还要考虑其上下级的配合、电气设备的健康情况,用电设备的重要程度等等,才能得出一个实用的保护定值。
10kv真空断路器整定值怎么算
具体计算过程:
定时限过流:1.4*400/10/1.7=33A 时间范围:0.3s~0.5s
高压零序过流:400/40=40A  时间范围:0s~99s
速切定值整定不对:最大整定到400A    时间范围0S