电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4699|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

高压真空断路器固封极柱与浇注的区别

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-1-26 10:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是固封极柱?
将真空灭弧室和断路器相关的导电零件同时嵌入到环氧树脂这类容易固化的固体绝缘材料中形成极柱,使整个断路器极柱成为一个整体的部件。
固封极柱有以下两个优势:
一是模块化设计,结构简单,可拆卸零件少,可靠性高;
二是极高的绝缘杆能力。它将表面绝缘变成体积绝缘,相比空气绝缘,减少了环境的影响,大大提高了绝缘强度。
它可使断路器尺寸缩小,有利于开关柜小型化。
以前,一般真空灭弧室的绝缘外壳暴露在空气中,存在被外界的灰尘、潮湿污染的问题。为减小此影响,要求真空灭弧室的外壳有足够的长度,这不仅影响真空灭弧室的小型化,也影响真空灭弧室的性能和可靠性。固封极柱具有以下优点:与传统组装式极柱相比,固封极柱的零件数量大量减少,导体的搭接面由6组减少到3组,连接螺栓由8个减少到1~3个,简单的结构大大提高了断路器的可靠性;由于真空灭弧室被嵌入到固体材料中,所以不需要做任何进一步的处理,固封极柱即可达到很高的绝缘强度;真空灭弧室被嵌入到固体材料后,极柱的外界环境对真空灭弧室的影响被减低到最少。