电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4397|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电气倒闸操作规程是什么

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-2-11 16:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正确的操作顺序为:小车开关拉电时,先拉掉开关的合闸保险,将开关拉至试验位置,再拉掉开关的操作保险、二次回路插头,然后再将开关拉至检修位置;开关送电时,先将开关推至试验位置,插好开关的二次回路插头、送上操作保险后,再将开关推至工作位置。因为小车开关在试验位置时,开关刀闸的动、静触头是在分开状态的,开关从工作位置拉至试验位置或从试验位置推至工作位置的过程中,开关的操作保险、二次回路插头在工作位置,就能保证小车开关拉、送电操作过程中不会失去保护。而且,开关在试验位置时,开关二次回路插头的连线长度也足够。
电气倒闸操作的基本原则是:
  • 凡担任倒闸操作的发令、受令、监护、操作的人员,必须经过安全规程,运行规程考试熟知了解设备运行方式,操作程序及继电保护自动装置投停状况,经有关领导批准后,方可担任。
  • 倒闸操作必须根据值班调度员或值长的命令进行。
  • 事故情况下(火灾、人身、设备事故等),来不及与有关领导联系应先行处理后,再报告有关领导。
  • 倒闸操作由两人执行,必须严格执行监护制度中的规定,一般情况下,副值班员担任操作人,正值班员可担任厂用系统和主系统的监护人,遇到重大操作值班长可指定熟练的值班员为操作人,本人监护或班长操作,值长监护。
  • 操作人员操作前必须了解当时设备系统运行方式,继电保护和自动装置投、停情况。
  • 操作人必须明确操作任务、目的、方法和步骤。
  • 倒闸操作中发生疑问和不正常情况时,应停止操作,弄清楚后再进行操作。
  • 对操作中的复诵制度应严格遵守,对“下令”、“重复命令”,对“执行”等环节均应一丝不苟,使每一环节都起到应有的作用,严格执行唱票,对号重复命令的规定,做到一想二看、三复诵、四操作、五复查。