    同步电动机能否采用直接起动,可由以下两种方法估算。
    (1)按电动机本身结构能否允许直接起动进行估算。当电动机的额定电压为3kV时,则:
同步电动机能否采用直接起动
    当电动机的额定电压为6kV时,则:
同步电动机能否采用直接起动
式中:Pe-电动机的额定功率( kW);
    p-电动机的极对数。
    (2)按母线允许电压值能否允许直接起动进行计算。电动机允许直接起动的条件为:
    kqSe<α(Sdm+Qz)
式中:kq-额定电压时电动机的起动电流倍数;
    Se-电动机的额定容量( MVA);
    α-系数, 同步电动机能否采用直接起动
    Uem-母线额定电压( kV);
    Um-起动时母线允许电压( kV);
    Sdm-母线上最小短路容量(MVA);
    Qz-母线上负荷的无功功率(Mvar)。
    若不能满足上式要求,则应采用降压起动。