带电作业应由经过培训、考试合格的人员担任,作业现场至少要有两个;两人同杆作业时,只许一人接触带电部分。
要有专人监护,在带电工作过程中监护人不得离开工作现场或委托他人监护;若发现作业人胆怯或有其他不正常身心状态,应令其停止工作。要戴绝缘手套和安全帽,穿长袖紧口工作服;严禁穿背心、短裤工作。应使用有完好绝缘手柄的工具;严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷或毛掸等工具。在室外地面上进行作业时,要站在干燥的绝缘台(架)上操作,人体对地必须保持可靠绝缘。如果高低压线路同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰带电高压线的措施。如果低压带电导线未采取绝缘措施,作业人员不得穿越;在带电低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的隔离措施。作业前应分清火线和地线,选好工作的位置;断开导线时,应先断开火线,后断开地线;搭接导线时,顺序相反。只能在作业人的一侧有电;若其他侧还有带电部分而又无法采取安全措施,则必须将其他侧的电源切断。由于低压相间距离很小,检修作业中要防止同时接触两根导线。在操作中作业人员必须精神集中,特别在接触某一导线的过程中,再也不许与其他导线和接地部分相碰。带电工作时间不宜过长。