电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1321|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

无监护,无防护作业人员在低压带电设备上“违章接线”引发的悲剧!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-6-7 21:39:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本是正常的变压器温控仪故障处理工作,为何组织管理如此混乱?
    工作前准备不充分,本应将工作班成员撤离作业现场,为何没有这种风险防范意识?
    在没有监护的情况下作业,作业人员为何严重违章,采用这种“严重违规的方式”进行作业?
    这样的悲剧又给我们什么启示?
无监护,无防护作业人员在低压带电设备上“违章接线”引发的悲剧!
    近日见诸报道的一篇“违章接取试验电源电气人员触电身亡”的消息令人心疼:
    某单位两名电气维护人员进行变压器温控仪故障处理工作(一台冷却风机风扇卡死且电机线圈开路),为便于今后检修和故障判断,将 4 台冷却风机电源改为由 4个 3A 空开分别控制,工作负责人回班组找风机备品,交代让工作班成员休息等待。之后作业人员违章接取试验电源,导致触电身亡!
    事故调查报告显示:“工作班成员在没有监护的情况下,没有按照要求带手套,在低压带电设备工作, 违反先接线后送电的作业程序,在取电试验过程中,身体接触导线带电部分形成回路,发生触电。”
    现场十分惨痛:
    “工作负责人回到配电室,发现工作班成员趴倒在地,面部周围有血迹,左手拿一根导线,身下压有一根导线。”
    “现场勘查发现,事故地点位距离工作地点(变压器)约 2.5 米 ,作业人员(死者)左手握着一根试验导线的接线柱,手心有坑状电击伤,接线柱有烧焦痕迹;右胸前压有带鳄鱼夹的另一根试验导线,右手握拳在右胸,右胸有电击伤。导致触电的导线为临时试验用导线,一侧通过硬导线插入临时电源插座孔,另一侧分别为接线柱和鳄鱼夹, 临时电源取自附近的检修电源箱。 从现场情况判断,该导线用来接取变压器冷却风机试验电源。”
    事故调查后暴露的几个问题不得不深思:
    一是工作随意,组织混乱。“该项工作本可以充分利用白天进行。但是在办理工作票时,因设备名称、编号有误,提出的工作内容、措施有误等问题一直拖至晚间21点左右才进行工作,工作人员对回路改造的安全措施及工作准备考虑不充分,没有准备冷却风机备件,致使工作负责人长时间离开现场。回路改造未办理相关设备异动申请手续,工作随意性强。”
    二是违章作业。电气工作(尤其低压带电工作),本应2人开展工作,造成工作中失去监护。在工作间断时,工作负责人本应按照安规要求,将工作班成员撤离作业现场,但却忽视了改风险。于是“工作班成员在没有监护、没有防护的情况下在低压带电设备工作,导致了悲剧的发生。”
    三是临时电源使用不规范。“由于距离较长,电源转接过程中试验导线没有使用专用插头,而是两根硬导线分别与两根软导线接长后,直接插在插座上。接线方式严重违反安全用电要求,由于存在接触不良问题,工作中会影响工作人员的判断和作业过程,分散注意力,特别是在无人监护情况下,存在严重安全隐患。”
    一入电工危四伏!这样看来,悲剧似乎总是“降临”在准备不充分的人员面前!往往是因为组织不合理,错误的时间、错误的地点、安全防范意识不强的人员等等各种不利的因素交织在一起,乱麻麻的状态下导致现场失控,电气作业现场风险遍地,危机重重,让人心虚不已,哪个环节都不能有丝毫的大意和懈怠,不得不引以为戒!
    各位电工作业朋友觉得呢?
   电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 06:09

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表