微信用户求助:电度表电流互感器如何接线端子
  电流互感器接线:
  1.确定负载的电流方向。以市电为正,流向设备负载。
  2.识的电流方向与实际情况一致将互感器套接在对应的回路上。保证互感器穿线方向一致。
  3.互感器上的Ia(S1)端口,Ib(S1)端口,Ic(S1)端口分别用1.5平方电源线接入电度表的1端口、3端口和5端口。分别将1、2,4、5,7、8号端间的连片拆开,基本接线是1接A相电流互感器S1、3接A相电流互感器S2、2接A相电源;4、6号端分别接B相电流互感器S1、S2,5接B相电源;7、9号端则分别接C相电流互感器的S1、S2,8接C相电源;10接零线。
  电流互感器(current transformer,简称CT),其原理是依据电磁感应原理,由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-6-6 16:21:46 来自手机 | 只看该作者
学习了!另外,补充2点:从3个互感器P1端穿线才是这样(从P2进情况就不同了)。还有,这种情况下所有电流互感器S2端应该共同接地的(保证安全)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2021-12-17 08:03:48 来自手机 | 只看该作者
非常感谢的!又学会了丰富的知识!!

回复 支持 反对