对于三相电度表接线也有直接式接线法和间接式接线法两种,下面我们分别介绍一下。
1、三相电表不带互感器的接法
对于三相电表不带互感器的接线方法,我们可以根据电表的线制又可以分为三相三线制和三相四线制两种。
三相四线电表普通接法10孔接法_三相四线电表接互感器图
电表三相三线制直接式接法
对于三相三线制直接式接法的电表它有八个接线端子,从左到右开始数第一、第四和第六是三根火线进线的接线端子,第三、第五和第八接线端子要接三相电器设备。剩下的第二和第七端子可以悬空不接任何线,其接线示意图如下图所示。
三相四线电表普通接法10孔接法_三相四线电表接互感器图
电表三相四线制直接式接接法
三相四线式直接式电表一共有十一个接线端子,从左到右分别是1号接线端子到11号接线端子,其中1、4、7接线端子是接电源火线的进线端的,是从电源三根火线接到电表这三个接线端子上的。
那么3、6、9接线端子是要通过开关接三相用电器具的,10号和11号接线端子是接电源的零线的进线和零线的出线的。那么剩下的2、5、8可以悬空不接,它们的连接片不需要拆掉就可以了,其接线示意图如下所示。
三相四线电表普通接法10孔接法_三相四线电表接互感器图
2、三相电表带互感器的接法
三相四线制电表带互感器的接法
对于间接式三相四线制电表的接线需要三个电流互感器,接线时三根火线要和三个电流互感器的一次侧的“+”号接线端子连接,然后用三根导线从这三个“+”号接线端子引出来分别接到电表的2、5、8这三个接线端子上。
接着再用三根导线从三个电流互感器二次侧的“+”号接线端子引出来分别与电表的1、4、7接线端子相连。然后用一根导线一端与互感器的二次侧“-”端子连接,另一端分别连接电表的3、6、9接线端子后接地
最后用三根线把电流互感器的一次侧“-”端子与三相用电器具连接起来就可以了,然后把电源的零线从电表的10号接线端子进入,从11号接线端子接出来。注意在接线时,这时候要把电表接线盒里的三块连接片都要拆下来。
三相四线电表普通接法10孔接法_三相四线电表接互感器图
三相三线制电表带互感器的接法
用三相三线制电表带互感器的接线只要用两个同规格的电流互感器就行了,接线的时候把三根火线中的两根分别与两只电流互感器一次侧的“+”接线端子相连接,同时再从这两个“+”接线端子用两根导线分别接到电表的2和7端子上。
然后从电流互感器的二次侧的“+”接线端子用两根线分别接到电表的1和6接线端子上。
三相四线电表普通接法10孔接法_三相四线电表接互感器图
然后再用一根导线从两个电流互感器二次侧的“-”接线端子引出来接到电表的3和8这两个接线柱上后再接地。
最后要把剩余的那根火线和互感器一次侧的“-”接线端子连接起来,接着再用一根导线一边与一次侧的“-”接线端子相连,另一端与电表的第4接线端子相连,至此就完成了整个线路的连接。