电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7695|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

三相电度表接电流互感器

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-28 09:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。
2.要按正相序接线。
3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。

三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线原理图


三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线原理图

4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm²;电流回路应不小于 2.5mm²。
5.二次线应排列整齐,两端穿带有回路标记和编号的“标志头”。
6.当计量电流超过250A时,其二次回路应经专用端子接线,各相导线在专用端子上的排列顺序:自上至下,或自左至右为U、V 、W、 N。
7.三相四线有功电度表(DT型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的计量;而三相三线有功电度表(DS型),仅可对三相三线对称或不对称负载作有功电量的计量。
例某三相四线负荷电流为361A,经电流互感器接线的三相有功电度表作有功是量计量。
可选DT8 380/220  3×5A的有功电度表。用LQZ—0.5 400/5的电流互感器。
三相电度表接电流互感器

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-11-29 11:15:11 | 只看该作者

收藏学习了,感谢楼主,

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-11-29 19:24:18 来自手机 | 只看该作者
没说为什么要接互感器,接互感器起到什么作用

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-11-29 19:26:07 来自手机 | 只看该作者
谢谢楼主分享、、、、、、、、、、、

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-11-29 21:14:23 | 只看该作者
好复杂啊,明显看不懂

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-18 01:27

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表