虽然三相异步 电动机主回路 热继电器,但是当三相异步交流主回路缺相时,三相电动机的旋转磁场因为缺相就不是一个按照正弦波规律变化的旋转磁场,此时它因为缺相变为椭圆形磁场。由于原来的旋转关系呀,电动机仍然会继续旋转,不过其他绕组线圈的电流会剧烈增加很多,这些绕组线圈是按照额定电压设计的,电流的增加造成绕组线圈严重发热,温度超过了漆包线的温度而失去绝缘材料性质,恶性循环造成匝间短路,如果此时串联连接在主回路的热继电器调整范围良好的话,控制在热继电器常闭状态的触头会自动切断交流 接触器线圈的工作状态,而停止运行。
热继电器调整值是有讲究的,再说,热继电器的发热动作的双金属的膨胀动作也是需要一定时间,设置标准范围之内它是有保护作用的;一般情况下,通常将热继电器的整定电流调整到电动机的额定电流;对于驱动机械负载的过载能力差的电动机,可将热元件整定值调整到电动机额定电流的0.6~0.8倍;假如当电动机起动时间较长、拖动冲击负载或不允许停车时,可将热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1~1.15倍比较靠谱,并不是说热继电器可以随便购买一只安装就可以的,不然热继电器中生产厂家还将它有一个调整范围旋钮,不是吃饱了撑着。热继电器调整就是起一定的保护作用的。
热继电器是利用电流通过发热元件时使双金属片弯曲而推 动执行机构动作的自动控制电器,它结构简单、体积小、价格低 保护特性好,常与低压接触器配合使用,主要用于电动机的过载 断相及其他 电气设备发热状态的控制,有些型号的热继电器还具有断相及电流不平衡的保护功能。热继电器的动作时间与过载电流的大小按反时限变化,即过载电流倍数越大,热继电器动作时间越短 过载电流倍数越小,热继电器动作时间越长。
所以说,热继电器的合理选用与正确使用直接影响到电气设备能否安全运行,因此在安装时应着重以下问题。 1、热继电器与其它电器安装在一起,应该安装在 交流接触器的输出端及其它电器的输出的下面,以避免其它动作特性受到其它电器的发热的影响。 2、热继电器的主回路连接导线不宜太细,避免因为连接端子和导线发热影响热继电器的正常工作。 3、热继电器安装接线时,应清除触点表面的污垢,以避免电路不通或因接触电阻过大, 而影响热继电器的工作特性。 |