电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2895|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

变频器如何有效接地

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-3-12 14:12:58 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器正确接地的做法如下:
1、变频器的接地点必须与动力设备接地点分开,不能共用一个地线;
2、变频器与控制柜之间的接地线应连通,如果实际安装有困难时,也可以用铜芯导线来跨接,但一定要保证可靠连通;
3、变频器的接地线不要与其它导线捆成一束;
4、接PE地的接地电阻应在10以下,PE可与外壳连接后接地;
5、接地导线的截面积应不小于2.5mm,长度控制在20m,以内,接地必须牢固;
6、变频器接地装置必须与建筑物防雷接地装置相隔5m以上,不可共用,为避免干扰,与动力设备的接地装置也不可共用;
7、变频器的信号输入线的屏蔽层应接在PE上;
8、接地线应当接于独立的端子上,接地点尽量靠近变频器,接地线越短越好。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2022-3-12 14:13:19 | 显示全部楼层
变频器正确接地是提高控制系统灵敏度,抑制噪声的重要手段。变频器接地时应 注意以下几个问题:

(1)接地端E(G)的接地电阻应小于4 Ω,且越小越好。

(2)接地导线截面积应不小于2.5 mm2,长度应控制在20 m以内。接地必须牢固。

(3)变频器的接地装置必须与动力设备的接地装置分开,不能共用。

(4)变频器信号输入线的屏蔽层应接至E(G)上。

(5)变频器与控制柜之间的接地应联通,如果安装有困难,可以用铜芯导线跨接。

回复 支持 反对

使用道具 举报