电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2434|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

变频器4KW电机2.2KW频繁切换高低速会对变频器有影响吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-4-16 07:35:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器4KW,电机2.2KW频繁切换高低速会对变频器有影响吗?
★变频器4KW驳接三相交流电机2.2KW,频繁切换高低速对变频器没有任何影响。
现在的国产变频器的制作相当人性化。内部设置软起软停保护、过载保护、过热保护、掉载保护、过压保护、欠压保护、过流保护、缺相保护、接地保护、短路保护、失速保护和内置制动单元。
变频器4KW电机2.2KW频繁切换高低速会对变频器有影响吗?

★变频器一般有V/F控制方式和矢量控制方式。V/F控制方式是在改变输出驳接电动机电源频率的同时,也改变电动机电源的电压,使电动机磁通保持一定,在较宽的调速范围内,电动机的效率、功率因数不下降。因为是控制的电压(Voltage)与频率(Frequency)之比。
矢量控制变频器则是模仿直流电动机的调速特点,使异步电动机的转速也能通过控制两个相互垂直的直流磁场来进行调节的。
另外变频启动调速的过程中,变频器虽然可以从低速往高速运行的,但是变频器所输出的频率和电压是逐渐增大的。而变频器从高速往低速运行时,则也是逐渐降低频率来慢慢地降低电压和速度的。
遇到负载惯性比较大的时候,一般都是在变频器的P与PB接有制动电阻来进行自动刹车。这样避免变频器驳接的电机牵引的机械负载的惯性力矩而无法停止。
变频器4KW电机2.2KW频繁切换高低速会对变频器有影响吗?

对于4KW接2.2KW电机,最好将电机的额定功率、额定电压、额定电流、额定转速重新设置。因为4KW变频器出厂的缺省值为4KW。或者说是对2.2KW电机进行自动调谐。这样可以将2.2KW电机的许多参数自动输入至变频器,来保护电机和变频器长期运行。
包括重新设置变频器的加减速度的时间。因为减速停车方式有线性方式、S形和半S形三种方式。减速停车的主要作用是确保变频器驳接的电机对机械负载有一个缓冲时间。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-5-23 20:01:05 来自手机 | 只看该作者
又学到新知识了,谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-11 23:24

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表