在西门子变频器正常通电的情况下,运行过程中突然跳闸。变频器跳闸的原因有很多,为此,当变频器发生饱和跳闸时,变频器操作人员不要从面板复位,更不要再次通电,应通知变频器维修人员及时赶到,进行变频器的检测维修。 西门子变频器饱和跳闸故障维修解决方案:在进行变频器维修时,先通电,利用调试西门子变频器,上载参数并保存,防止维修时参数发生变化。一般情况下,元件失效或者电阻短路等原因容易引发饱和跳闸,为此,我们要拆开变频器,检查各项元件是否失效。通过对该变频器的检测,发现触发、耐压等方面没有故障,然后对驱动检测点采取短接方式,一切正常。 在电压正常的情况下,重新换掉电解电容,在恢复保护电路之后,装机运行,仍然存在故障。由此分析,故障应该在驱动保护电路上,仔细检查保护电路之后,查出电阻变质问题,更换电阻后重新运行,一切正常。 |