微信用户求助:空调功率是4500w,用的32A空开和4平方电源线,怎么运行一段时间后总跳闸?
功率4500W,单相220V的话电流20A,如果以电机功率算,电流也在25A左右,总之在30A以内。
4平方铜线在穿管状态也可通过28A电流。
那么使用32A的空开应该是没问题的。
但事实是运行一段时间后总跳闸。
应从以下几方面排查。
1.检查空调端的实际电压是否正常,一般应在205V以上,如果电压过低,将造成工作电流增大,有可能使空开跳闸,因此要查明造成低电压的原因。
2.检查开关与导线的连接是否良好,连接端是否氧化,螺丝是否压紧。如果连接不好,将造成发热严重,从而使空开跳闸。
3.测量实际的工作电流,从而判断是否有其它负载也连接在这个空开上。
4.检查现在用的空开本身是否有问题?
根据以上4项检查结果,采取相应措施。
|
|