查找说明书,它是这样说的:变频器侦测到内部直流电压侧有过电压现象产生。那么问题来了,什么是内部直流电压?这个内部电压指的是什么?
变频器的工作原理:交→直→交。比如说输入供给一个三相380V的电源,经过整流后得到一个直流530V左右的直流电,如果整流后出现的这个“530V”电压异常升高,变频器就会出现故障代码“OU”(内部直流高压侧有过电压现象)。
那么是什么原因会引发这种故障?导致电压升高呢?原因列举如下:
一、检查输入电压是否在变频器的额度电压范围内
变频器的输入电压一般是供电变压器送给的,假设变频器的输入电压范围是350V-450V,它如果超过450V范围上限,那么变频器就会报警:“OU”,严重时会击穿变频器内部的电气元件。
二、突波电压
这个电压就如同下雨天雷电击中树木瞬间的那个电压,其实已现在变配电站的技术,这种情况对变频器的影响微乎甚微。
三、电机惯量回升电压
电机惯量其实就譬如汽车刹车刹不住会有一定的刹车距离。越大的电动机它的惯量会越大,即使断电了它仍需一定时间后出彻底停止。
如果是三相异步电机,它正常用的时候是负载、用电器,当断电后它就相当于一个发电机,电动机发现给变频器了,这个电压会导致变频器回路、直流侧产生高压,因此会报警“OU”。
一般小型的电机是不会影响到变频器的,那么这个问题该怎么去解决呢?列举如下:
- 增加减速时间(避免回升电压骤高)
- 增加刹车电阻(将电动机产生的电压消耗到刹车电阻上,避免烧坏变频器模块)
|
|