在变电站的设计中,下列哪些表述是不正确的?
(A)变电站的电气主接线应根据变电站在电力系统中的地位、规划容量、负荷性质、系统 潮流和短路水平、地区污秽等级、线路和变压器连接元件总数等因素确定
(B)330KV~750KV变电站中的220KV或110KV配电装置,可采用双母线,当为了限制220KV 母线短路电流或满足系统解列运行的要求,可根据需要将母线分段
(C)220KV变电站中的220KV配电装置,当在系统中居重要地位、线路、变压器等连接元 件总数为 4 回及以上时,宜采用双母线接线
(D)安装在500KV出线上的电压互感器应装设隔离开关
解答:依据《220kV~750kV变电站设计技术规定》DL/T5218-2012
5.1.1:规范虽然没有这句话,“系统潮流和短路水平、地区污秽等级”、但这是常识,A正确
5.1.5:B正确
5.1.6:是出线回路4回及以上,C错误
5.1.8:D错误,不应装设隔离开关
本题正确选项是CD
|
|