ABB变频器ACS510恒压供水一拖三

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-15 10:32:17 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、1拖1 PID配置:
1、接线:
ABB变频器ACS510恒压供水一拖三
注:1、图压力传感器反馈的信号为电流型,设置J1为电流,向右拨码;
2、 11和12短接;
3、 10和13接通是启动信号。
2、变频器参数调节:
ABB变频器ACS510恒压供水一拖三
二、1拖3 PID配置:
1、接线
ABB变频器ACS510恒压供水一拖三
注:1、图压力传感器反馈的信号为电流型,设置J1为电流,向右拨码;
2、 11和12短接;
3、 10和13接通是启动信号;
4、10和16,17,18接通是三台泵的启动联锁信号;
5、3个继电器分别接三台泵。
2、变频器参数设置
ABB变频器ACS510恒压供水一拖三