微信用户求助:变频器恒压供水为什么输出水压不稳定?
变频器和压力变送器或远程压力表构成闭环压力调整电路。水泵出水端一般装一储压罐,压力变送器安装在此。当出水量变化引起水压变化时传感器将信号反馈至变频器4一20mA或0一1Ov输入端经延时后改变变频器输出频率,从而改变水泵转速,向着标定压力靠力。因而整个供水过程中压力总是在标定压力左右不断变化的。除非水泵出水量取值不合适,应该总体恒定在设定值。
恒压变频供水系统一般都是采用囔式压缩空气水罐储水,由plc和变频器及低压电器控制的给水泵组成稳压供水系统。
由于供水管网系统的水压在供水过程中是不停的变化中,某一时间是用水高峰或者是低谷或者是平期它们在供水输出端设定的压力都是不一样的;即使是在同一时间节点,用水量不同压力变化也是不同的。
由于以上原因,供水系统的水压及流量传感器反馈给PLC或者变频器的信号也是不断变化的;如果我们把水压设定在衡定压力时,那么对于给水泵和变频器来说就是要瞬时响应变频运行或者频繁启动和停止的运行,对于设备寿命来说,影响很大的,在实际当中也是无益的。
因此在程序设计时,增加了延时时间响应和高低水压及管道水流量值参数设定,以达到系统供水和设备安全运行合理化状态;所以会出现稳压供水系统压力不稳定状态,这中情况是正常的。 |
|