变频器分为专用变频器、矢量控制变频器等,就专用变频器来说,如果采用电机控制方式为V/F模式,频率一定时,变频器输出电压呈现线性关系直线,当然电压是稳定的。如果是矢量控制模式(G型恒转矩负载),包括无速度传感器的SVC矢量控制或者有速度传感器的FVC矢量控制,它们的输出电压不一定是线性关系,但输出的电压是相对稳定的。变频器里面的技术含量及参数太多,人们也仅仅只是了解一些常用功能码设置。
★所谓V/F控制方式,就是在改变电动机电源频率的同时改变电动机电源的电压,使电动机磁通保持一定,在较宽的调速范围内,电动机的效率、功率因数不下降。
因为是控制电压( Voltage)与频率(Frequency)之比,称之为V/F控制。V/F控制特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。
在变频器的输出频率从0Hz上升到基本频率的过程中,输出电压从0V成正比地上升到最大输出电压的V/F线,称为基本V/F线,比较典型的如图1所示。
变频器输出电流与负载电压电流的关系
★不同的矢量控制变频器的主频率给定来源有9种,分别为数字设定(UP/DN掉电不记忆)、数字设定(UP/DN掉电记忆)、AI₁、AI₂、AI₃、PULSE输入、多段指令、简易plc、PID、通讯给定等,可以通过F0-03设定选择其一。见下图所示。
变频器输出电流与负载电压电流的关系
由上图中的不同频率源可以看出,变频器的运行频率可以由功能码来确定,也可以即时手动调整,也可以用模拟量来给定,也可以用多段速端子命令来给定,也可以通过外部反馈信号,由内置的PID调节器来闭环调节;也可以由上位机通讯来控制。上图中给出了每种频率源的相关功能码号,设置时可查阅变频器的对应的功能码详细说明。